ljl 2013-12-13 09:41:39 | 陜西省 土建 | 2935查看 3回答
鋼結構廠房小構件是否刷防火涂料
鋼結構廠房,設計要求耐火極限為:鋼柱2.5h,鋼梁2.0h,檁條及其它次構件1.5h;鋼構件噴涂超薄型防火涂料,請教大家除了鋼柱、鋼梁、檁條這些構件需要刷防火涂料外,零星構件如牛腿、加勁肋、柱腳墊板等這些還需要刷防火涂料嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
按照圖紙的要求應該是需要刷的,你的牛腿、加勁肋、柱腳墊板這些是附屬于鋼柱的,工程量是要合并到鋼柱里的,需要和鋼柱一起刷防火涂料的,希望對你有幫助
2013-12-13 09:49:12
-
零星構件如牛腿、加勁肋、柱腳墊板等這些構件是鋼柱、鋼梁的附件,附屬于柱梁還需要刷防火涂料的。
2013-12-13 09:51:08
-
防火規范要求刷的是承重構件,牛腿需刷,因他是柱的主要構件,勁板、墊板不刷。
2013-12-13 09:46:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看