消防系統配管問題
請問消防系統中的,手動報警按鈕,聲光報警器,消防按鈕等設備的立管是如何配置的?是跟燈具一樣,只要一根立管就可以了?還是跟插座一樣,要進、出兩根立管呢?請高手們給個正確的解釋。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防系統配管問題:手動報警按鈕,聲光報警器,消防按鈕等設備的立管是一根立管就可以了。這些只要把各自的信號傳輸到消防控制中心即可,不能串聯的,每個信號都是單獨的。
2013-12-11 14:47:16
-
消防系統中的,手動報警按鈕,聲光報警器,消防按鈕等設備的立管是跟燈具一樣,只要一根立管就可以了, 不是跟插座一樣,要進、出兩根立管的。
2013-12-11 14:48:16
-
手報按鈕包括一個是手報按鈕及一個電話插孔,所以連接手報按鈕的管線應該是一根信號線一根電話線,分別穿不同的管子中。聲光報警器顧名思義就是發出聲音、亮光來達到報警的目的,需要一根電源線,但一般它都和手報按鈕安裝在一個垂直平面上。消防按鈕需要手動可以啟泵及啟泵后發出信號到消控中心,所以它需要二根管子分別敷設啟泵線及信號線。希望這個答復能幫助你解決問題。
2013-12-11 15:56:54
-
消防系統配管問題:手動報警按鈕,聲光報警器,消防按鈕等設備的立管是一根立管就可以了。這些只要把各自的信號傳輸到消防控制中心即可,不能串聯的,每個信號都是單獨的。。