64****@qq.com 2013-12-11 14:27:11 | 遼寧省 安裝 | 432查看 4回答
電氣的問題
bv-4*70+1*35 算線時候,4*70 1*35 線長是一樣的,是根據截面積不同分別列項 套項?? 還是按照70截面積算在一起??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
bv-4*70+1*35 算線時候,4*70 1*35 線長是一樣的,是根據截面積不同分別列項 套項。
2013-12-11 14:29:48
-
1、電氣的問題BV-4*70+1*35 算線時候,先計算BV-4*70+1*35的長度,然后分別按單芯70、35計算出工程量,70的長度*4。
2、再分別按70、35截面積套定額。
2013-12-11 14:44:08
-
這個是電線分別計算長度
2013-12-11 17:00:46
-
分別計算長度,注意乘以各自芯數,分別套定額,分別記取接線端子
2013-12-17 00:41:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看