飛 2013-12-11 12:02:23 | 遼寧省 安裝 | 759查看 1回答
關于防雷接地的一系列的問題
問題如下: 1.避雷引下線的定額中,包不包括與避雷網還有接地網的焊接?也就說我套了避雷引下線定額后,還用不用套柱主筋與圈梁鋼筋焊接或是跨地跨接? 2.如果建筑物有地下室,地下室已經構筑接地網的話,如圖紙無明確說明那么一層還用不用再構筑接地網? 3.什么情況下只能焊接不能跨接,什么情況下只能跨界不能焊接? 請達人解釋一下,先謝過
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、不包括,要另套焊接點。2、不要。3、穿越伸縮縫時是跨接
2013-12-11 12:52:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看