36****@qq.com 2013-12-09 17:47:40 | 陜西省 安裝 | 5603查看 3回答
明配管支架問題
電氣配管中,明配管需要計算支架嗎?刷油嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電氣配管中,明配管需要計算支架嗎?
答:一,管道距墻、頂板距離在10公分之內的,用管卡敷設的,不需要計算支架,定額內含了。二,管道距墻超過10公分,管卡鉤不著需要做支架的;管道距頂板距離超過10公分,需要做吊架的;支吊架另行計算。
刷油嗎?
答:按設計要求,設計無要求的,按施工驗收規范要求。
2013-12-10 09:21:05
-
小的明配管是不要支架的定額里包含了管卡。是普通鋼管就要刷油漆,鍍鋅管或PVA管就不要刷漆。
2013-12-09 18:08:17
-
你好:明配管需要支架,支架需要刷油的,但是電氣冊的鐵件制作安裝包含了刷油,所以不用單獨計算了。
2013-12-09 19:23:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看