haha123 2013-08-02 17:03:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 3回答
11G平法焊接規定!
我一直相信廣聯達的鋼筋算量軟件很不錯。但是我最近算了一個工程,2780平方,鋼筋138.8噸,電渣壓力焊2232個。除了柱子之外,我全部選擇了綁扎。他要我按他的思路算出來才剛接近600個。請問問題出在那里?除了柱子,有沒有定額硬性規定必須采用焊接的地方?最后能給我指出來,非常感謝,最后說明規定出自哪里?問題補充:定尺長度我按默認,還有我們計算的就是柱子縱筋跟上一層的縱筋之間的位置采用焊接,就就算了這里,除了這里,柱子還有那些地方是需要焊接的呢?除了定尺長度的影響
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納11G101沒有規定哪些地方需要焊接,哪些地方需要綁扎,只是說明,如下圖。 1、本著節約的原則考慮,焊接或者機械連接省料, 2、綁扎吧,工期緊的話,速度快。 3、你說的情況,按他的思路,他什么思路啊。不是很明白 4、定尺選擇你們當地的鋼筋長度,9m,8m,12m,選擇一下, 5、柱縱筋接頭,除了一層一根鋼筋一個外,其他的沒有接頭。應該是你設置的原因,才出現了這么多的接頭,個人感覺,你自己設置的有問題。我求求:471709394,你可以發給我,我給你看看。
2013-08-02 17:19:21
-
這種接頭數量很好計算 ,柱子是按照每層每根鋼筋一個接頭。不到3000平方米的工程 手工計算也很快。
2013-08-02 21:00:08
-
主要是鋼材的定尺長度,軟件計算的基本是柱子上的接頭
2013-08-02 17:12:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看