小小平舞 2013-12-07 08:52:42 | 北京市 安裝 | 4572查看 3回答
風管套管問題
“與防火閥連接的過墻(樓板)風管,應設預埋管。預埋管采用厚度不小于1.6mm的鋼板制作。”說明中的預埋管是指套管嗎,要是風管套管的話它的尺寸怎么定和分管的大小一樣嗎?怎么套項?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、“與防火閥連接的過墻(樓板)風管,應設預埋管。預埋管采用厚度不小于1.6mm的鋼板制作。”說明中的預埋管是指套管.
2、套管的話它的尺寸是風管型號+100mm
3、定額如沒有對應定額,一般按補充定額記取
2013-12-07 09:10:21
-
“與防火閥連接的過墻(樓板)風管,應設預埋管。預埋管采用厚度不小于1.6mm的鋼板制作。”說明中的預埋管是指套管.要是風管套管的話它的尺寸應該大于風管的二個型號
2013-12-07 09:04:28
-
我認為“與防火閥連接的過墻(樓板)風管,應設預埋管”,也不一定正確。如風管很大,也需要埋套管嗎?埋套管的目的是方便施工和后期維修,如風管較小,可以考慮埋套管,如風管較大,可不預埋,只是預留板或墻預留孔洞稍大,安裝完后用防火堵泥堵上就是了。而實際施工也是這樣做的。是吧。
2013-12-07 09:35:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看