天然呆 2013-12-06 16:29:27 | 山東省 安裝 | 2597查看 5回答
山東定額,橋架內穿電纜的乘以系數的問題
如圖,ZRYJV4*25+1*16在水平橋架中敷設,橋架從配電柜引出,橋架高5米然后水平走向,,那么在套定額的時候,是不是應該套電力電纜其他敷設35mm以內 換算時 在豎井內橋架中敷設電纜 和五芯電力電纜敷設兩個后面都打溝,這樣就是定額子母*1.2*1.3了,對嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只乘以五芯電纜系數,不屬于豎井內布線敷設。
2013-12-07 14:53:32
-
同意樓上的回答。
2013-12-06 19:06:39
-
你好:直接乘以系數1.3即可
2013-12-06 16:31:17
-
上述電纜是五芯電纜只在五芯上打鉤,軟件會自動乘以系數的。
2013-12-06 16:45:46
-
此題不是在豎井內布線就不用乘以豎井布線系數,只乘以五芯電纜系數就可以了
2013-12-07 12:19:52
-
車庫水平敷設的電纜橋架套橋架內電纜的時候需要記取“豎井內橋架中”這個系數么?
如圖,這些地下車庫的水平敷設的橋架內的電纜需要記取這個“豎井內橋架中”這個系數么?為什么?
-
強弱電橋架,電井中的橋架敷設的電纜,套定額 需要系數嗎?山東
強弱電橋架,電井中的橋架敷設的電纜,套定額 需要系數嗎?還是和在室內一樣的定額?山東
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看