xi****@qq.com 2013-08-04 14:46:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2498查看 2回答
剪力墻插筋長度設置了,但結果出乎意料。。
依據圖紙要求,此工程地下室剪力墻(擋土墻)其插筋外漏1300mm,我在軟件的計算設置里將:剪力墻縱筋露出長度設置為:1300,然后繪制剪力墻,計算后,鋼筋三維+編輯鋼筋的結果出乎意料,請看下圖,誰能告訴下是我設置問題還是軟件的問題?問題補充:外漏插筋長度1300,軟件算出來的長度都接近層高了,此工程層高4.5m,且縱筋和插筋的直徑不同,這樣計算出來的鋼筋量肯定是不對的,請老師們幫忙解答下,我要如何處理? 剪力墻底部是500mm厚的筏板。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納它是扣減設置插筋長度。 “我截圖是想表達插筋長度不對,其軟件算出來的部分插筋長度已經超過整堵墻的高度了,其剪力墻的垂直縱筋和插筋直徑不同,這樣鋼筋量就不對了;你說的垂直縱筋扣減下面的插筋1300,但下面的插筋長度遠遠超過1300。。 ”如果說的是插筋的長度,那么它需要計算相應的節點,如露出長度(所設置的長度)、節點高(基礎高)、錯開長度、搭接或彎折。 “老師請看我上圖插筋中最長的那些,長度5161mm,根數40跟,以及長度4010mm,根數40,這結果有沒有問題,圖紙給出的截面圖是:下面是500厚筏板,以上是剪力墻,其中插筋是筏板底至筏板面上1300處 ”“層高4500mm,插筋直徑12,剪力墻垂直縱筋直徑14 ”你那主要是出現兩次的錯開搭,就不知道你是怎樣布置或設置了。
2013-08-04 14:58:15
-
我的理解是你的剪力墻露出長度1.3M,如果你想要所有縱筋都漏出1.3米的畫可以選擇手動計算出單根長度然后編輯到剪力墻其他鋼筋里面,你要是想讓軟件自己計算出那1.3米好像不太太容易。
2013-08-07 16:19:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看