kuaile889 2013-12-06 11:19:18 | 北京市 土建算量GCL2013 | 23041查看 2回答
CFG樁的工程量如何計算
是需要設計樁長還是有效樁長,另外二者之間有什么關系
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樁長計算按設計樁長,施工圖中有成樁樁長和有效樁長,設計樁長指設計的有效樁長,不包含虛樁頭.設計圖示樁長是設計樁長用于工程預算;有效樁長是施工的實際樁長用于工程結算。1、設計樁長:一般設計人員給一個范圍值,因為場區各土層不會很均勻,尤其是持力層的埋深不會是一樣的,設計一般對樁端進入持力層的深度有明確要求。鉆孔和挖孔樁要看持力層土層的土樣或巖樣決定,打入和壓入樁要以入土深度油壓或者入土深度、貫入度雙控制。 2、有效樁長:在特定的荷載作用下(或一定的樁頂沉降限制下),樁頂荷載未能有效傳遞至樁端、僅傳至樁身某一位置的長度,一般指傳遞深度小于實際樁長的長度。業內一般指“全斷面”部分。對端承樁來說也可以是樁承臺以下的樁長。
2013-12-06 11:28:55
-
您好,看一下當地計算規則。。是按設計樁長考慮的。
設計樁長是圖紙上面的樁長;有效樁長是樁底到承
臺底的長度
三、樁基礎
(一)預制鋼筋混凝土樁按設計樁長(包括樁尖)乘以樁斷面面積,以立方米計算。管樁的空心體積應扣除,如按設計要求加注填充材料時,填充部分另按相應規定計算。
(二)打孔灌注混凝土樁、鉆孔灌注混凝土樁,按設計樁長(包括樁尖,設計要求入巖時,包括入巖深度)另加0.5m,乘以設計樁外徑截面積,以立方米計算。
(三)夯擴成孔灌注混凝土樁,按設計樁長增加0.3m,乘以設計樁外徑截面積,另加設計夯擴混凝土體積,以立方米計算。
(四)人工挖孔灌注混凝土樁的樁壁和樁芯,分別按設計尺寸以立方米計算。
(五)灰土樁、砂石樁、水泥樁,均按設計樁長(包括樁尖)乘以設計樁外徑截面積,以立方米計算。
(六)電焊接樁按設計要求接樁的根數計算。硫磺膠泥接樁按樁斷面面積,以平方米計算。樁頭鋼筋整理按所整理的樁的根數計算。
2013-12-06 11:30:54