為什么廣聯達圖形算量算的磚方量比工地大了許多?
我的圖畫的都是和圖紙一樣的,工地上也是這樣施工的,但是算出的磚方量,為什么比工地工長手算的大了許多呢?在報表里面看是墻的面積,乘以墻的厚度之后,是254方,在前面直接看構件工程量是229方,工地上只報了200方,請各位前輩幫忙解答一下,我的錯誤可能出現在哪里,附圖一張,我畫的廣聯達,看看有沒有錯誤之處..謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、檢查一下標高及各種尺寸是否一致;
2、要搞清楚理論和實際的區別在哪里。你計算的墻體是含灰縫的,實際施工報的工程量是墻體體積還是材料用量?
3、扣減關系是否正確,要檢查。
2013-12-05 09:19:45
-
你計算的時候 是否扣除了 過梁 構造柱 等 構件的體積呀;
2013-12-05 09:09:16
-
檢查層高是否正確,因構件之間存在扣減關系,所以要把構件畫全如過梁、構造柱等并且所有構件都套上定額,計算之后找一段墻查看工程量看扣減關系是否正確,如這段墻正確那么別的墻也就正確了,因為規則是相同的。
2013-12-05 09:32:59