葉孑 2013-12-03 21:43:23 | 廣東省 安裝算量GQI | 1076查看 3回答
關于安裝工程中,電氣管線的預算問題
在照明線路圖中,怎么計算管線的長度。比如層高為4.4m,天花高度為3.4m,開關高度為1.3m,聲控開關高度為3.4m。我要計算下圖中電氣配線和配管為多少米?麻煩高手指點,謝謝! 我糾結的就是從樓板引下至天花的燈具或者開關處是幾根線。水平的是3根線,1根管.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
管線長度按兩點最近距離計算。如果圖紙規范也可按圖示長度計算,只不過線長還要加上預留。引到燈具的線還是三根線,到開關的線根據開關的控制數,比如單聯單控就是兩根線,雙聯單控就是三根線,以此類推。
2013-12-04 08:20:01
-
需要看你的水平管是在天花上敷設還是預埋在頂板中敷設,工程量根據回路(1、2、3)分別計算,∑總=∑1+∑2+∑3;
∑1=水平+豎向(到燈具、開關),其中聲控開關需要確認一下高度是否為3.4.根據你的描述到燈具的是三根線,到單開的是兩根線。
2013-12-04 07:57:58
-
先識別燈具何開關,再識別回路即可自動生成立管
2013-12-04 14:11:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看