蛋蛋 2013-12-03 16:07:53 | 遼寧省 其他專業 | 1478查看 2回答
房屋修繕工程防雷接地做法
1.層高3.3的二層樓用做防雷接地么?若為單層的建筑用做防雷接地么(層高3.6m)? 2.修繕工程,磚混結構房屋的防雷接地常規做法? 3.若想采用基礎鋼筋接地極,柱主筋引下的方法舊樓改造可以么?若可以需套哪些項?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、搖測老樓接地電阻阻止是否能滿足要求。
2、不能滿足要求,根據面積做接地極。
2013-12-04 11:33:55
-
1.層高3.3的二層樓用做防雷接地么?若為單層的建筑用做防雷接地么(層高3.6m)?;此問題要看建筑物的重要性及用途,一般由設計確定。
2.修繕工程,磚混結構房屋的防雷接地常規做法?
對于修繕工程的磚混或磚木房屋的防雷接地做法:在屋面沿屋頂做霹雷網,做霹雷引下線,霹雷接地極,接地極連接線(試建筑物的面積設置接地極數量和引下線數量,接地極應用接地母線連接。)
3.若想采用基礎鋼筋接地極,柱主筋引下的方法舊樓改造可以么?若可以需套哪些項?對于舊建筑物采用基礎鋼筋做接地極或利用柱主筋引下的方法質量難以保證建議不要采用
2013-12-05 11:04:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看