變壓的溫控電纜是指從高壓出線柜連接到變壓器溫控裝置的電纜,長度的話就等于兩者的距離,但是
我遇到了以下這種情況:高壓柜和變壓器之前增加了環網柜,并且,高壓柜和環網柜在一個配電房,再通過橋架到達另一個配電房的變壓器,這種情況溫控電纜的長度怎樣計算呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:按電纜橋架的走向,計算水平長度+兩端的垂直長度及預留量。
2013-12-03 15:55:56
-
我遇到了以下這種情況:高壓柜和變壓器之前增加了環網柜,并且,高壓柜和環網柜在一個配電房,再通過橋架到達另一個配電房的變壓器,這種情況溫控電纜的長度:(平面距離+垂直距離)*(1+松弛度)+預留長度