楊 2013-12-01 11:42:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1754查看 5回答
板的受力筋是單層雙向的是不是就沒有馬凳筋啊?
板的受力筋是單向的那么受力筋和負筋是不是就沒有馬凳筋?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:板上有了負筋后就要布置馬凳呀。馬凳筋可以控制上部負筋的高度。
馬凳筋在板里可以查看到鋼筋量。定義板里輸入馬凳筋的信息。
2013-12-01 11:50:30
-
這種情況不需要設置馬凳筋,按照墊塊放置即可。
2013-12-01 13:55:37
-
這種情況一般用墊塊,不用馬凳。
2013-12-01 11:45:22
-
不須要馬凳。只要墊塊可以了。
2013-12-01 12:06:54
-
單層受力筋沒有馬登 負筋可以增加馬登
2013-12-01 12:07:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看