剪力墻中的端柱怎么處理啊
1端柱需不需要導入圖形中啊 在鋼筋中沒法全部用剪力墻覆蓋,那么我是覆蓋能覆蓋的地方還是 全不覆蓋,直接導入圖形中呢。2導入圖形中的端柱 混凝土量是不是---套剪力墻的子目。3.鋼筋中端柱一側有砌體墻,那這個砌體墻是畫到和端柱平齊 呢 還是畫到端柱的中心點啊。墻不畫到軸線,就不封閉啊,內外墻錯亂啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1端柱需不需要導入圖形中啊 在鋼筋中沒法全部用剪力墻覆蓋,那么我是覆蓋能覆蓋的地方還是 全不覆蓋,直接導入圖形中呢
-------在鋼筋中,要繪制端柱,剪力墻繪制到柱中心。在圖形中,必須要導入端柱,不需要導入和墻同寬的暗柱。
2、導入圖形中的端柱 混凝土量是不是---套剪力墻的子目。
-------在山東消耗量定額里面,吐出墻面的柱子,體積并入剪力墻里面套用剪力墻定額子目。
3、鋼筋中端柱一側有砌體墻,那這個砌體墻是畫到和端柱平齊 呢 還是畫到端柱的中心點啊。墻不畫到軸線,就不封閉啊,內外墻錯亂啊
-------在鋼筋中,砌體墻繪制到端柱的中心就行了。最好使墻形成封閉區域。
2013-11-29 15:34:12
-
端柱需要導入圖形中。
覆蓋能覆蓋的地方。
導入圖形中的端柱
混凝土量套剪力墻的子目
畫到端柱的中心點
2013-11-29 15:32:17