53****@qq.com 2013-11-29 14:28:32 | 河北省 其他專業(yè) | 2589查看 4回答
電氣PVC電管套哪定額合適
河北08電氣安裝定額,電氣施工中,混凝土內預埋的塑料PVC電工穿線管,是套插接式絕緣導管敷設,還是套黏接式絕緣導管敷設合適
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
黏接式絕緣導管敷設,就是半硬塑料管,彎曲地方用彈簧管煨彎的
套插接式絕緣導管敷設,就是剛性阻燃管。彎曲地方用彎頭管件的
2013-11-29 15:03:11
-
混凝土內預埋套黏接式絕緣導管敷設,不可能用管件連接
2013-11-29 15:06:54
-
套黏接式絕緣導管敷設
2013-11-29 14:50:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看