田園風光 2013-11-28 22:06:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1168查看 6回答
關于帶E鋼筋
地下室設計說明本工程為三級抗震防烈度為7,那么說套價的時候是不是所有的鋼筋都是用帶E的?還是哪個部位的鋼筋用普通的?最好詳細一點,謝謝了!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
三級抗震指的是抗震構件,非抗震構件不受此限制,一般板是非抗震構件
2013-11-28 22:16:29
-
你好?:按設計圖紙確定鋼筋等級,
2013-11-28 22:16:48
-
執行審定后的施工圖紙給定的鋼筋級別為最好。
2013-11-29 07:22:20
-
工程有抗震等級,不一定要用帶E的鋼筋。許多抗震工程用的是普通的二級或三級鋼筋的。
2013-11-29 08:09:24
-
三級抗震一般不用帶E鋼筋,其不帶E鋼筋只要符合設計及規范要求便可(但提議先查看圖紙說明是否有特別要求采用)
2013-11-29 08:05:32
-
現在國家發布的造價信息也沒有把 帶E的和不帶E的鋼筋分開,即使你使用帶E的鋼筋估計價格,甲方也不會給差的
2013-11-29 09:20:09