duanlishuang 2013-11-28 19:24:46 | 河北省 其他專業 | 1558查看 1回答
采暖系統熱力入口裝置安裝用乘系數嗎
1、采暖熱力入口裝置安裝人工用乘1.3的系數嗎? 2、電氣管井內電纜敷設是套垂直電纜敷設還是普通電纜敷設呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、采暖熱力入口裝置如果在管道間、管廊內,安裝人工可以乘1.3的系數,否則不能。 2、六層以上建筑物電氣管井內如果每層有混凝土板,電纜敷設不是套垂直電纜敷設,是普通電纜敷設。如果沒有混凝土板就是垂直電纜敷設。
2013-11-28 19:42:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看