xw****@sina.com 2013-11-28 14:01:40 | 北京市 安裝 | 11368查看 4回答
通風管道的防火封堵的做法、有沒有定額、一般列在哪里
1、通風管道的防火封堵的現場做法是什么1)鐵皮收口、2)混凝土或者水泥砂漿封堵、3)不然材料(甚至防火泥)的封堵。 通風做不做套管,還是只是土建風井洞口和風管外皮之間的封堵? 2、封堵有定額子目嗎?(電纜橋架這些有)。按道理不含在風管制作安裝里面嗎? 3、招標文件清單列在哪里?一般是單列清單還是放在措施費里面 謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、通風管道的防火封堵的現場做法一般是2)混凝土或者水泥砂漿封堵。 通風一般不做套管,設計如果要求的就做。 2、封堵套零星砌筑和零星抹灰子目。不含在風管制作安裝里面嗎。3、不單獨列清單,是放在風管子目下。
2013-11-28 14:44:01
-
過跨防火分區墻的套管(實際是風管的一部分)一般是預埋的,預留洞的周邊可用防火材料封堵,這種封堵一般就按風管保溫考慮了,不是保溫的風管與其他保溫材料的材質又不相同時,單獨列項
2013-11-28 14:35:48
-
一般通風管道的封堵在現場就是水泥砂漿封堵,不用套定額,土建負責封堵。排煙管道要求高些,一般用防火呢封堵,可以借用電氣的封堵項目,也可以自己編制補充定額
2013-11-28 14:31:45
-
防火封堵依據【全防堵第019號】全國建筑防水堵漏工程定額子目在你省份預算程序中自己補充子 目
2021-11-27 09:57:16