TOUMING_YU 2013-11-28 12:16:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 358查看 4回答
這種形式的集水坑在鋼筋2013軟件里怎么設置?
然后雙層雙向的鋼筋也不好設置,只能在其他鋼筋里或單構件里面設置嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:雙層雙向的鋼筋輸入里在定義集水坑時不輸入配筋,在下邊選擇同筏板的主筋就可以處理好了。
2013-11-28 12:32:52
-
軟件只能設置一層鋼筋。另外一層鋼筋 必須在 匯總計算后 在編輯鋼筋 中 手動輸入 鎖定構件。
2013-11-28 12:18:47
-
這類集水坑的鋼筋最好是在單構件輸入中計算,要簡單省事一些。
2013-11-28 12:18:02
-
這些都是中規中距的集水坑,只要筏板上下雙層鋼筋(把間距加密一倍,或者橫向和縱向上下筋布置兩次),集水坑的鋼筋屬性定義時按設計筏板主筋加密一倍,比如筏板為150,集水坑就為75,集水坑位置和出坑邊距及坡度在布置完成調整,就能完成的很好。
2013-11-28 13:27:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看