tiantian 2013-11-27 10:46:50 | 湖北省 安裝 | 813查看 4回答
像各位專家請教水電安裝幾個問題,謝謝
1.地面是鋪貼地磚,那么水管得開槽,電管就不需要了直接鋪在現澆樓板上嗎? 2.地面是鋪復合地板,那么電管就得開槽了,不能直接鋪嗎? 3.地面是復合地板,電線不用穿管直接走線可以嗎? 4.墻面無論是刷乳膠漆或鋪墻面磚,電線管都得開槽嗎? 5.電線管走頂板時不能開槽,只能電線直接走線嗎?問題補充:更正一條:應該是實木地板,電線可以不用穿管直接走線嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.地面是鋪貼地磚,那么水管得開槽,電管就不需要了直接鋪在現澆樓板上.
2.地面是鋪復合地板,那么電管不用開槽能直接鋪。
3.地面是復合地板,電線不可以直接走線那是不允許的。
4.墻面無論是刷乳膠漆或鋪墻面磚,如果是暗敷電線管都得開槽的。
5.電線管走頂板時不能開槽,從樓上地面配管下來,不能電線直接走線。
2013-11-27 11:10:38
-
電線的敷設方式有好幾種,可以明敷和暗敷設,暗敷設肯定得開槽(像您說的地板墻壁都做好了)。當然開槽可以根據實際情況開在墻上,地板上,天花也可以開,怎么方便快捷怎么來。明敷設可以選擇槽板,線槽和管敷設,如果明敷設允許,就不用開槽了
2013-11-27 10:57:23
-
你好:1、1.地面是鋪貼地磚,那么水管得開槽,電管施工時如果樓板還沒有澆筑就可直接鋪在現澆樓板里。
2.地面是鋪復合地板,電管施工時如果樓板還沒有澆筑就可直接鋪在現澆樓板里。
3.地面是復合地板,電線要穿管,電線不可直接敷設在復合地板下面。
4.墻面無論是刷乳膠漆或鋪墻面磚,如果是墻體、樓板以砌筑、澆筑完的要開槽下電線管。
5.電線管走頂板時,如果是樓板以澆筑完的要開槽下電線管,電線不可直接走線。
2013-11-27 10:58:46
-
你好:看建筑物是新的還是舊的,舊的就需要開槽。
2013-11-27 10:51:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看