wa****@126.com 2013-11-27 09:36:57 | 江蘇省 安裝 | 1342查看 3回答
安裝電纜如何計算
現場增加生活泵房電纜,我按實際工程量+損耗計算,套全統2000綜合定額。對方不同意,要按2000綜合定額計算規則計算,增加電纜敷設附加長度,請問附加長度是指實際必須預留的長度嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜附加長度是如下表,計入電纜總長度中的
表6 電纜敷設的附加長度
序號
項 目
預留長度(附加)
說 明
1
電纜敷設弛度、波形彎度、交叉
2.5%
按電纜全長計算
2
電纜進入建筑物
2.0m
規范規定最小值
3
電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留
1.5m
規范規定最小值
4
變電所進線、出線
1.5m
規范規定最小值
5
電力電纜終端頭
1.5m
檢修余量最小值
6
電纜中間接頭盒
兩端各留2.0m
檢修余量最小值
7
電纜進控制、保護屏及模擬盤等
高+寬
按盤面尺寸
8
高壓開關柜及低壓配電盤、箱
2.0
盤下進出線
9
電纜至電動機
0.5
從電機接線盒起算
10
廠用變壓器
3.0m
從地坪起算
11
電纜繞過梁柱等增加長度
按實計算
按被繞物的斷面情況計算增加長度
12
電梯電纜與電纜架固定點
每處0.5m
規范最小值
注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。
2013-11-27 10:12:43
-
電纜必須要加預留長度,這是有規范的,不然無法驗收,預留長度見樓上表格。
2013-11-27 11:21:42
-
現場增加生活泵房電纜,我按實際工程量+損耗計算,套全統2000綜合定額。對方不同意,要按2000綜合定額計算規則計算,增加電纜敷設附加長度,附加長度應該是指實際必須預留的長度的。
2013-11-27 09:44:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看