lcccp155288170 2013-11-26 22:23:03 | 山西省 安裝算量GQI | 4560查看 3回答
安裝工程中暗配管與明配箱連接
三個問題:1、安裝工程中暗配管與明配箱怎樣連接? 2、暗配管沿墻埋至配電箱哪個位置? 3、主體管線預埋期間在明配箱位置處埋接線盒,定額明裝箱工作內容包括嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
三個問題:1、安裝工程中暗配管與明配箱怎樣連接?(暗裝接線箱150*150*120) 2、暗配管沿墻埋至配電箱哪個位置?(配電箱中心。見標注建筑圖集92DQ5-1第37頁) 3、主體管線預埋期間在明配箱位置處埋接線盒,定額明裝箱工作內容包括嗎?(不包括,另行計算)。
2013-11-27 08:10:19
-
回復:1、可以通過過線盒+金屬軟管與明配箱連接;
2、沒事硬性規定,只要保證安全方便接線即可;
3、如果設置接線盒,接線盒應該單獨計算,屬于配管內的工作,不屬于配電箱的工作內容。
2013-11-27 07:56:47
-
識別后修改構件的屬性即可
2013-11-27 22:22:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看