  • 關于安裝預算的幾個問題

    1.電氣系統調試有哪些,要套什么定額,系統調試的工程量如何計算 2。關于潛污泵預算,除了泵的安裝,泵的檢查接線,還有什么??液位裝置要套定額嗎? 泵到控制柜的線要套定額嗎???線是泵上自帶的
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、電氣調試:送配電系統調試、事故照明切換調試、自動切換調試,一般只套一個送配電調試就行。

    2、泵到控制柜,泵就套一個泵安裝和一個檢查接線就行,不需要套別的了

    3、泵到控制柜一般只算預埋管,電纜是設備自帶的!

    2013-11-27 10:56:45 

  • 關于調試。。。動力這個部分,我們這邊是包括了

    一、送配電系統調試: 配電箱進線斷路器的規格為100A及以上的,按個算

    二、雙電源;雙電源分自動投入裝置系統調試以及事故照明系統調試

    自動投入裝置系統調試:除事故照明外的雙電源箱

    事故照明系統調試:雙電源的應急照明箱。

    三、電機自動接線調試:即風機、水泵等的調試,一用一備只算一個調試,一用兩備算兩個。。都是按最高功率的算。定額是分3kw以下的,13kw以下的,30kw以下的,100kw以下的,。。。(這個劃分標準各地不同)

    定額你直接去看調試那一章,這個很容易找到。。。

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    泵是水安裝的。。。。。。電的總包從控制箱到水泵的這塊一般只做預埋管。。。水泵一般會自帶電纜,這個要看說明。。。消防水泵的后期由消防單位穿線。。。

     

    2013-11-27 11:30:31 

  • 電氣系統調試有專門的子目可以套用。

    2013-11-26 19:29:45 