13****@139.com 2013-04-11 16:12:20 | 北京市 安裝算量GQI | 1634查看 4回答
廣聯達安裝算量軟件算給排水管到時候,有些管道線路不認如何處理
醫用氣體管道,其他的管道都能識別,唯有這根不識別,用的是虛線,用什么辦法可以解決呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納為方便識認,醫用氣體管道用的是虛線表示,不能識別出虛線時,可以先定義好醫用氣體管道的屬性后,再用直線工具直接按圖中的虛線依樣畫上就好了,管道上的附件也同樣畫,不防礙工程量的計算。
2013-04-17 08:28:04
-
在CAD草圖中改成能識別的線型。
2013-04-11 16:15:36
-
用手工繪制上去即可
2013-04-12 00:44:22
-
你回到cad草圖,點擊這個先是不是跟其他塊連接在一起了,是就分解出來,,不是就用選擇識別,或自動識別,會有一個可以識別到的,有時你選擇了可能不會變色,但還是可以識別出來
2013-04-12 09:23:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看