slz 2013-08-08 10:02:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 2回答
關于負筋設置計算問題(山東地區)
結構說明:板的邊支座負筋一般應伸至梁外皮(留保護層厚度) ,錨固長度如已滿足受拉鋼筋的最小錨固長度,直鉤長度同另一端,如不滿足,此端加長垂直段,直到滿足錨固長度為止。當邊梁較寬時,負筋不必伸至梁外皮,按受拉鋼筋的最小錨固長度或圖中注明尺寸施工。當為HPB300 鋼筋時端部應另設彎鉤。 我的負筋設置,和計算結果如下圖,請問設置的對不對還有計算結果中負筋凈長是910而圖示是1260為何不一樣,請高手給與詳細解答。。。謝謝問題補充:畫的時候是按板邊畫的,左凈長輸入的是0,右邊輸入的是1260.
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應為負筋線長度
2013-08-08 10:16:41
-
廣聯達默認就好了,被你改后會出很多問題的.很少要改,除圖紙須要,無非必要不要去改.
2013-08-08 10:26:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看