祈柒 2013-11-20 10:08:37 | 河北省 安裝 | 1165查看 2回答
關于消防電套項問題
請問:預作用報警閥,280度防火閥、70度防火閥這三項是屬于消防電還是屬于消防通風里?消防接線箱套哪個清單和定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:預作用報警閥,280度防火閥、70度防火閥這三項的工程分為兩個專業的,閥體安裝屬于消防通風里的。接線是屬于消防報警電專業的。消防接線箱,根據箱體的尺寸,安裝方式套電氣冊接線箱的相應子母。
2013-11-20 10:13:40
-
預作用報警閥屬于消防噴淋工程,280度防火閥、70度防火閥屬于消防通風系統,接線屬于消防電氣,消防接線箱套用電氣定額中的相應子目。
2013-11-20 10:14:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看