藍天 2013-11-19 21:36:00 | 重慶市 其他專業 | 435查看 1回答
如圖1號筋上彎,3號向下彎底端,此處的獨立基礎1,3號是否一定是綁扎?可以焊接?
如圖1號筋上彎,3號向下彎底端,此處的獨立基礎1,3號是否一定是綁扎?可以焊接?有圖集說明?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
3號筋U形彎折向下到基礎底,1號筋U形彎折向上。按原設計的意圖是1號筋和3號筋是搭接綁扎。
現場也可以將1號筋和3號筋采用焊接搭接,但需要和設計進行溝通,取得設計人員的認可。
2013-11-20 08:18:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看