完成 2013-11-18 21:54:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1218查看 3回答
短肢剪力墻 端柱及暗柱
這個圖片中的短肢剪力墻咋識別,如當成柱子來識別的話,估計及拉近不好整,麻煩哪位大俠說哈咋處理呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
識別過來暗柱后,要根據圖紙在檢查一遍是否正確,不正確的修改,縱筋和箍筋以及拉筋信息都可以在屬性下面編輯器中調整
2013-11-19 08:08:07
-
按照 端柱 定義構件并繪制。參數化柱中沒有的 鋼筋和拉鉤 在 其他鋼筋 中輸入。如果是導入cad 也要按照 柱 識別。
2013-11-18 22:19:58
-
你好!
這個短肢剪力墻實際上就是一個墻柱,識別時先識別柱大樣,然后再識別柱。
其中的拉筋就是柱子的拉筋,這種情況不存在剪力墻上的拉筋的。
2013-11-19 09:22:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看