品茶香 2013-11-18 10:18:40 | 重慶市 其他專業 | 420查看 3回答
有關電纜問題
1、計算電纜本身時,橋架與穿鋼管是否要分開計算,安裝費是否一樣?(所需穿鋼管我知道是要單獨計算)。 2、RVV RVVP是電纜還是電線?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:
1、各地的定額有差異,一般的電纜敷設是不分沿橋架敷設和穿管敷設的 ,安裝費是一樣的。你可看下你當地定額是否有沿電纜橋架或穿管敷設子母,如果有就要分別計算了。
2、RVV是銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟線, RVVP是銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟線。
2013-11-18 10:33:28
-
你好:按設計圖紙分開計算
2013-11-18 10:23:52
-
1、計算電纜本身時,橋架與穿鋼管是否要分開計算,安裝費是否一樣?(所需穿鋼管我知道是要單獨計算)。 答:按敷設方式,分開計算,安裝費不一樣
2、RVV RVVP是電纜還是電線?
答:都是電纜 前面是軟電纜 后面是屏蔽電纜
2013-11-18 10:31:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看