夢不死 2013-11-16 14:39:49 | 遼寧省 安裝 | 915查看 5回答
立管材質問題
請問1.在弱電中 再有吊頂的房間內 連接彩色攝像機的立管是金屬軟管還是電線管?、2.消防報警中的感煙探測器 火災報警揚聲器是電線管還是金屬軟管?該如何劃分?還是只有強電中用金屬軟管連接??
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:消防設備、消防報警系統明配管必須采用金屬管,金屬軟管和電線管均可。其它配管無強制條文規定,按設計圖紙施工即可。
2013-11-16 14:50:48
-
請按設計要求去作,應該都是鋼管。
2013-11-19 15:23:04
-
1.金屬軟管
2.金屬軟管
2013-11-16 14:43:12
-
這個有長度要求的,采用金屬軟管:照明不能超過1.2米,動力不能超過0.8米,消防用短距離可以使用金屬軟管,距離過大就要使用金屬管,外壁還要做防火處理!
2013-11-16 16:08:11
-
我認為明裝都應該用金屬管!
2013-11-17 15:21:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看