夢不死 2013-11-16 09:08:12 | 遼寧省 安裝 | 5570查看 5回答
接線盒工程量計算
在電氣中如果按照燈具開關插座的個數數完接線盒的工程量之后 還需不需要加上電線管的工程量除以一定距離得出來的接線盒的工程量??2.疏散指示燈 安全出口指示燈 溫控器這些也需要計算到燈頭盒及開關盒中嘛?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、管線所有的終端如你說的燈具、開關、插座、疏散指示、安全出口、模塊、插孔等等都有開關盒或稱燈頭盒,與對應的電器同數,套開關盒子目。接線盒是管路中間的用于分支或接續的俗稱過路盒,能符合定額解釋規定設置條件的情況基本沒有,可按開關盒總數的5~10%計,套接線盒子目。
2013-11-16 09:58:44
-
你點擊電氣設備頁面里有生成接線盒,你點擊生成接線盒,重新建立接線盒及開關盒就可以了,燈位合、開關盒及轉角處需要增加的接線盒自己就都生成了,不需要你單獨計算了。
2013-11-16 09:26:42
-
在電氣中如果按照燈具開關插座的個數數完接線盒的工程量之后 還需不需要加上電線管的工程量除以一定距離得出來的接線盒的工程量??是的;接線盒與開關、插座盒需要分開,定額子目不同;2.疏散指示燈 安全出口指示燈 溫控器這些也需要計算到燈頭盒及開關盒中嘛?可以計算接線盒。
2013-11-16 09:14:39
-
需要加,但不是電線管的總工程量除以一定的距離得出來的接線盒的工程量,而是盒與盒之間的距離超過一定距離時所增加的接線盒;2、疏散指示燈、安全出口指示燈、溫控器需要計算到燈頭盒及開關盒的中,因為電氣配管工程量計算規則明確規定,各種配管應區別不同敷設方式、敷設位置、管材材質、規格,心“m”為計量單位,不扣除管路中間的接線箱(盒)、燈頭盒、開關盒所占長度。
2013-11-16 09:23:48
-
1、不要要!2、需要
2013-11-16 09:44:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看