pe****@126.com 2013-11-15 13:59:37 | 北京市 裝飾 | 6536查看 1回答
天棚吊頂高低錯臺+燈槽
如下圖所示:1、高差300立面是否需要單獨套北京2012定額13-113 (值得注意的是13-113子目下的材料為U型輕鋼龍骨及其連接件和插件與本圖里面龍骨并不一樣,本圖中300差立面上只有一個吊桿) ,若不套13-113,而圖示又有吊桿,怎么增加吊桿的費用?其立面襯板及面板是否為扣除150mm(凈風口寬)后計算合并到面層中?2、高差50mm立面部分是否需要單獨套北京定額13-112(同樣是定額子目13-112子目下龍骨材料與圖示不一樣)?如不套13-112子目,而圖示中50高差立面兩側又明顯增加了吊桿,怎么計?套什么子目?另外,立面襯板及面層是否為直接合并到到吊頂面層中?3、燈槽該怎么計?不能直接按米計算吧?要計算襯板及面層和乳膠漆是否S=(80+105斜長+20+100燈帶下長)*L也即展開面積?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如下圖所示:1、高差300立面是否需要單獨套北京2012定額13-113 (值得注意的是13-113子目下的材料為U型輕鋼龍骨及其連接件和插件與本圖里面龍骨并不一樣,本圖中300差立面上只有一個吊桿) ,若不套13-113,而圖示又有吊桿,怎么增加吊桿的費用?
你沒看懂圖紙,這是張天花節點圖,立面處被風口占了一些空間,但不能說只有吊桿,沒有底板,風口四周用什么固定;定額計算規則里注明了天棚0.3m2以上的孔洞要扣除;立板龍骨不能扣除面積(立板龍骨要單獨套,不能并入天棚龍骨),只能扣除石膏板和涂料面積;
2、高差50mm立面部分是否需要單獨套北京定額13-112(同樣是定額子目13-112子目下龍骨材料與圖示不一樣)?如不套13-112子目,而圖示中50高差立面兩側又明顯增加了吊桿,怎么計?套什么子目?另外,立面襯板及面層是否為直接合并到到吊頂面層中?
高差50mm部分套天棚嵌入式燈槽子目;有T5燈的那個燈槽套懸挑式燈槽;
3、燈槽該怎么計?不能直接按米計算吧?要計算襯板及面層和乳膠漆是否S=(80+105斜長+20+100燈帶下長)*L也即展開面積?燈槽定額里按m計算,指的是燈槽龍骨部分,外封的石膏板和刷的涂料按面積計算。
至于龍骨材料不同,http://blog.fwxgx.com/articles/218666這里已經提示了龍骨的奧秘,價值連城的知識,希望不要讓它在角落里沾染灰塵。
2013-11-15 14:13:04
-
北京12定額中天棚說明“天棚吊頂定額子目中不包括高低錯臺、燈槽、藻井等,發生時另行計算,面層執行天棚
-
高低錯臺吊頂,龍骨工程量計算規則是否可以理解為;房間凈面積+低處挑出部分的龍骨水平投影面積
-
北京清單燈槽不單獨計算,為什么還有燈帶清單,燈帶附加龍骨和高低錯臺龍骨都什么時候用
北京清單燈槽不單獨計算,為什么還有燈帶清單,燈帶含那塊?燈帶附加龍骨和高低錯臺龍骨都什么時候用
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看