-
丫丫 2013-11-14 20:58:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 16166查看 5回答
廣聯達鋼筋里面柱子的箍筋根數不對。
廣聯達鋼筋里面柱子的箍筋我設置的間距200,層高3.1m。但是不管我怎么匯總箍筋根數都是30根,怎么回事?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:應該是你的主筋用的是搭接形式連接的,軟件是按規范要求的主筋搭接范圍內按5倍主筋的直徑的間距給加密計算了。所以軟件計算是沒有問題的。你可以在編輯鋼筋里看看計算的根數是不是和我截圖中的一樣的計算方法。
2013-11-14 21:41:43
-
不清楚你的柱在哪層,如果是首層,那么計算是包括基礎層的箍筋的,基礎層的箍筋是并入首層計算的。
2013-11-14 21:21:48
-
因為計算根數是向上取整+1,另外框柱默認上、下1/3區域是箍筋加密計算的。
2013-11-14 21:42:46
-
廣聯達鋼筋里面柱子的箍筋我設置的間距200,層高3.1m。但是不管我怎么匯總箍筋根數都是30根,怎么回事?
你看一下箍筋是不是四肢箍,就是雙箍筋的,你計算出來的個數是兩個箍筋總共的數量。
2013-11-14 21:17:30
-
是不是連基礎插筋下的箍筋算上了。
還有是不是多支箍
2013-11-14 21:19:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看