rong 2013-11-14 14:05:15 | 廣東省 安裝 | 1495查看 2回答
高分斷小型斷路器與C65N C照明保護斷路器
請教: 1、高分斷小型斷路器與C65N C照明保護斷路器的區別是? 2、電箱中,電箱安裝780*600*200:(3*220/380V,3*30(100)A三相四線有功電表;漏電保護開關(63A,3P)3個)中的漏電保護開關(63A,3P)屬于高分斷小型斷路器,還是C65N C照明保護斷路器?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、高分斷小型斷路器是為了滿足現在越來越多的大容量電力系統而設計開發的,他具有小型斷路器的體積,但其分斷能力又比一般的小型斷路器的分斷能力有明顯提高。一般的小型斷路器的分斷為4.5kA,6kA,高分斷型為10kA,也有做到15kA的 。2、電箱中,電箱安裝780*600*200:(3*220/380V,3*30(100)A三相四線有功電表;漏電保護開關(63A,3P)3個)中的漏電保護開關(63A,3P)屬于C65N C照明保護斷路器。
2013-11-14 14:52:17
-
那個:C65N就是高分斷小型斷路器,C型是表示用于照明線路。漏電保護開關(63A,3P)也屬于高分斷小型斷路器類的。
2013-11-14 14:15:03
-
C2-4-58(DZ自動空氣斷路器安裝)與C2-4-50(控制開關安裝 漏電保護開關 單方三級)區別
C2-4-58(DZ自動空氣斷路器安裝)與C2-4-50(控制開關安裝 漏電保護開關 單式 三極)有什么區別,安裝空氣開關(3P)我個人感覺兩個都可以套用。不知道那個是正確的??
-
住戶配電箱出線斷路器BGM2-32C1改為BGM2-32C2
住戶配電箱出線斷路器BGM2-32C1改為BGM2-32C2,預算書的定額套用3024-26換,采用的是成品配電箱,我做變更時怎么扣減原預算中的BGM2-32C1,這個在材料列表沒有體現出來?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看