14****@qq.com 2013-11-14 13:40:51 | 四川省 安裝 | 2066查看 4回答
請問,在安裝工程中的高低壓配電房做扁鐵接地時,為什么要套用電纜接地呢?這是怎么一回事? 什么情況下需
要套用電纜接地這一項?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在安裝工程中的高低壓配電房做扁鐵接地時,這不是電纜接地,是高壓設備接地,不需要套用電纜接地。
2013-11-14 13:43:26
-
你好:這個應該套用室內接地母線子母。電纜的接地含在電纜頭的制作安裝中了。
2013-11-14 13:43:19
-
高低壓配電柜及配電房金屬結構需要接地時,套用戶內接地母線相關子目即可,不用套電纜接地,電纜及電纜管接地已在相關子目中包含
2013-11-14 14:33:13
-
支持樓上解釋
2013-11-14 17:01:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看