maoshuhua 2013-11-14 10:01:09 | 山東省 其他專業 | 4974查看 3回答
框架梁上部通長筋長度計算問題
如圖,這個框架梁的上部通長筋計算長度的時候要不要計算中間支座里面的搭接長度啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納手算的話,式子是不是應該這么列: 凈長+兩邊的錨固長度+中間兩個支座的搭接長度 ??如果你的連接方式是搭接的話,按照你的梁的長度,通長筋應該在一處搭接就可以,而不是你說的“中間兩個支座的搭接長度”,所以計算應該改為“凈長+兩邊的錨固長度+搭接長度“
2013-11-14 10:16:29
-
這個你是在工程設置里面設置的,看是采用搭接還是焊接或機械連接的,照圖紙輸入就可以了,如是手算的話就要考慮搭接問題
2013-11-14 10:05:01
-
這要看設計要求是什么樣的連接方法,如是綁扎搭接那就要計算,但不一定在支座里搭接,因為框架梁上部通長筋最大受力部位在支座處,所以實際施工時框架梁上部鋼筋不能在支座處搭接。一般規范規定直徑大于16的鋼筋需焊接連接或機械連接(如錐螺紋連接等)。在計算時需根據設計要求在鋼筋計算設置里進行調整是否是綁扎連接、焊接連接、錐螺紋連接等方法。軟件會根據不同的搭接方式自動計算,無需考慮接頭的位置問題。
2013-11-14 10:21:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看