小碩碩 2013-11-13 14:48:16 | 北京市 安裝 | 3876查看 5回答
電纜進戶管計算……
如圖所示,電纜進戶是2根DN100的鍍鋅鋼管,室外埋深1.2m,那計算室外到配電柜的這段鍍鋅鋼管的長度是應該 室外埋深1.2*2+進戶預留2+外墻至配電柜1.2+配電柜高1/2嗎?還是什么別的計算規則?配管的長度出來了,那電纜的長度呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
外埋深1.2*2+進戶預留*2+外墻至配電柜*2+配電柜高*2 這是配管長度
電纜按配管長度+箱體預留長度之和乘以1.025
如果沒有說明,進戶預留一般按1.5考慮
2013-11-13 14:58:57
-
1、鍍鋅鋼管的長度:2*1.2+到兩個柜的水平長度+2*地面返到柜底的長度+2*1.5。
2、電纜的長度:上述鋼管長度之和+2*盤柜半周長長度+2*1.5(電纜進配電室預留長度)。電纜總長度*1.025
2013-11-13 14:59:29
-
你好:電纜進戶,總包施工單位僅計算電纜保護管,不計算電纜。保護管的計算:室內配電柜的地面標高與室外的地坪高差加埋深1200mm,是垂直長度,水平距離為配電柜水平距離到外墻邊再加1500mm,水平長度加垂直長度之和再乘以2就是電纜保護管的工程量。
2013-11-13 15:01:04
-
配管長度應該是2*【室外預留長度(埋深+水平長度到配電箱)】=配管長度; 電纜量=配管長度+配電柜半周長
2013-11-14 15:49:20
-
施工單位一般只預埋電纜進戶管,北京定額有這個子目;兩個進戶管有一根應該是備用的。
2013-11-17 08:00:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看