  • 熱電偶、壓力變送器、羅茨流量計需要套回路測試和過程I/O組件測試嗎?

    熱電偶、壓力變送器、羅茨流量計需要套回路測試和過程I/O組件測試嗎?回路測試和過程組件I/O測試都適用于什么情況呢?希望解答詳細一點,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    熱電偶是測量溫度的一種儀表,有信號線連接一端連接被測量部件、一端連接顯示儀表,安裝完畢后應該進行模擬實驗,可以套用自動化控制儀表安裝工程定額中的模擬實驗簡單回路“溫度回路”定額子目。壓力變送器用于測量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后將壓力信號轉變成4-20mADC信號輸出。安裝完畢后應該進行模擬實驗,可以套用自動化控制儀表安裝工程定額中的模擬實驗簡單回路“壓力回路”定額子目。羅茨流量計是在管道上安裝的一種測量流量的儀表,主要用于對管道中氣體或液體流量進行連續或間歇測量的高精度計量儀表,沒有信號線連接,所以不需要套用回路模擬測試。過程I/O組件測試是工業計算機本體信號點的模擬實驗,如果施工單位進行了此項實驗可以套用相應定額子目,如果計算機是廠家安裝調試施工單位就不需要套用此項測試定額子目。

    2013-11-13 14:35:22 

  • 熱電偶、壓力變送器、羅茨流量計套用儀表回路模擬試驗。過程I/O組件測試是DCS或PLC系統輸入輸出通道測試,都由供貨廠家測試、調試、通俗點就是DCS柜內模擬通道、開關量通道的測試。

    2013-11-13 10:38:29 

  • 熱電偶、壓力變送器、羅茨流量計不需要套回路測試和過程I/O組件測試。只套安裝即可。

    2013-11-13 11:17:34 

  • 我認為您提出的這些東西都屬于工業鍋爐之類的項目,熱電偶是測溫的,壓力和流量是用來控制介質的,要實現聯動,都得使用工業計算機,按照全統定額的規定,都得進行回路測試和組件測試,我做過冶金工業加熱爐的自控項目,您的跟這個應該差不多,一家之言,僅供參考