小丑魚 2013-11-12 17:13:12 | 北京市 安裝 | 1027查看 4回答
關于暖氣立管計算問題
我這圖上的暖氣干管是100的管徑,立管上并沒有標明是多大,但是在通暖氣支管的第二層標明是80的,如圖。我不知道怎么理解這組立管應該按什么管徑計算。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這是設計漏標,干管100 ,立管有幾層是80的,向上還要減徑,不能自上而下都是同徑的管道。
2013-11-12 17:20:50
-
同意樓上的回答。
2013-11-12 21:20:51
-
圖看不清楚,但是立管應該是越向末端管徑越小的,但是一定要比支管管徑大。
2013-11-13 08:19:50
-
截圖太小,但是看著設計大概意思是回水有同程管吧,供水和回水管變徑反向,即供水越向上口徑越小,回水越向下越小,至于具體管徑,在各層分支處有標識,沒有同大口徑即可。
2013-11-13 08:10:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看