阿飛 2013-11-11 16:14:40 | 廣東省 其他專業 | 856查看 2回答
關于綜合腳手架的
各位老師好,我想請問綜合腳手架計算,上層有縮入時,是不是按按外墻外邊線最長一層乘設計室外標高到沿口的高度以面積計算?二層有雨棚時,綜合腳手架照樣搭設么,施工現場是怎么做的,請各位指教不勝感激!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。(有雨蓬不用管,因外外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。)詳見定額說明
2013-11-11 18:40:27
-
綜合腳手架是按建筑面積計算的,按建筑面積及相應高度套腳手架子目。
2013-11-11 17:15:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看