syx1984227126 2013-11-11 12:01:08 | 山東省 土建 | 1060查看 4回答
老師你好,請問:墊層厚度太大,其砼、模板、腳手架等是否按基礎計算?山東2003定額
因地基軟弱,局部超挖,導致部分獨基墊層厚度很大,各墊層厚度在0.1m至五六米之間都有(設計院同意,且墊層外出基礎寬度也加大了),請問:1、在墊層厚度太大的情況下,其砼、模板、腳手架等是否應按基礎規則計算?或者是否應套基礎子目?如果是,那其執行條件應該是墊層厚度大于多少才可以? 2、墊層的模板實際用膠合板模板,能否調子目?且因地基巖石凹凸不平,模板做成鋸齒狀無法重復使用,無法周轉又如何處理?山東2003定額。 非常感謝!問題補充:各位老師,我想要的關鍵是山東官方的對應依據、出處,沒有依據,審計人員不會給的,我是施工單位的。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墊層厚度太大,其砼、模板、腳手架等可以按基礎計算
2013-11-11 12:09:14
-
你好:可以按相應的基礎定額計算。
2013-11-11 12:12:14
-
超挖部分所設置的墊層、模板應對應定額的墊層及墊層模板套價(超挖部分有修改圖紙或進行簽證)
太厚墊層能否按基礎設置,具體可按合同約定,無約定應甲乙雙方協商
2013-11-11 13:01:08
-
1、墊層厚度太大,其砼、模板、腳手架等應全部按基礎規則計算,其全部砼(扣除原設計的墊層厚度部分)按基礎套定額,墊層再套一次基礎墊層。
2、模板實際用膠合板模板,調整定額分析子目模板材料費,且因地基巖石凹凸不平,模板做成鋸齒狀無法重復使用,定額一般按5次周轉,確實無法周轉,做好簽證單,按一次性消耗處理。
2013-11-11 12:33:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看