風機減震器和風機軟接的問題
1、甲方發來的清單表中,風機減震器共計432個(有各種型號的軸流風機、離心風機和混流風機)那請問這個減震器我能不能套1-3-74的“設備減震臺座安裝 臺座重量(0.1t以內)0.1”這個定額? 2、請問截圖下面的風機軟接指的是什么,是風機的帆布接口還是軟管接口? 3、風機軟接需要刷防銹漆兩邊,但具體什么樣的防銹漆沒有說明,那我能不能默認用海南最常用的樟丹漆兩邊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、甲方發來的清單表中,風機減震器共計432個(有各種型號的軸流風機、離心風機和混流風機)那請問這個減震器我能不能套1-3-74的“設備減震臺座安裝 臺座重量(0.1t以內)0.1”這個定額? 可以。
2、下面的風機軟接指的是風機的帆布接口。
3、風機軟接需要刷防銹漆兩邊,但具體什么樣的防銹漆沒有說明,應該刷紅丹防銹漆兩遍。
2013-11-08 08:56:29
-
1、甲方發來的清單表中,風機減震器共計432個(有各種型號的軸流風機、離心風機和混流風機)這個減震器不能套1-3-74的“設備減震臺座安裝 臺座重量(0.1t以內)0.1”這個定額,應該按定額規定:風機減震臺座執行設備支架項目,定額中不包括減震器用量,應依設計圖紙按實計算。套用通風工程中的設備支架定額子目,減震器主材價中扣除設備支架內的主材后計取費用。 2、截圖下面的風機軟接指的是風機的帆布接口。 3、風機軟接法蘭需要刷防銹漆兩遍,用海南最常用的樟丹漆兩遍。
2013-11-08 05:15:29