-
依窗聽雨 2013-11-07 07:35:22 | 山西省 土建 | 2435查看 3回答
高層建筑的設備層應該不應該計算建筑面積?
高層建筑除人防層外還有設備層,05定額中是2.2m以上設備管道層計算建筑面積,11定額規定是管道設備夾層不計算建筑面積,那么高層建筑的設備層應該不應該計算建筑面積?問題補充:我指的是11定額,而不是05定額,不能用05定額的解釋,師傅們回答的時候要看仔細了,我認為不應該綜合考慮,不是一個層次,呵呵
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
超過2.2米的設備管道層應該計算建筑面積。
2013-11-07 07:37:12
-
高層建筑除人防層外還有設備層,05定額中是2.2m以上設備管道層計算建筑面積,11定額規定是管道設備夾層不計算建筑面積,那么高層建筑的設備層應該不應該計算建筑面積?
需要兩項綜合考慮的,一般設備層超過2.2米的是應該計算建筑面積的,管道設備層一般是不到2.2米的所以不計算建筑面積,這兩個規定是不互相矛盾的。
2013-11-07 08:08:59
-
2.2m以上設備管道層應該計算建筑面積
2013-11-07 08:46:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看