wangzhiyuan 2013-11-04 17:41:15 | 河北省 土建 | 1398查看 2回答
UEA后澆帶模板問題(河北2012定額)
1.工程中板UEA后澆帶(圖紙中寫可與板同時澆筑)的模板,該不該套板的后澆帶模板呢?還是就套板的模板?為什么? 2.上翻梁支模費勁是不是可以單獨考慮增加費用?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工程中板UEA后澆帶(圖紙中寫可與板同時澆筑)的模板需要套套板的后澆帶模板
1、后澆帶的保留時間。應按設計要求確定,當設計無要求時,應不少于40天;在不影響施工進度的情況下,應保留60天。
2、樓層面板后澆帶兩側的梁底模及梁板支承架不得拆除。基礎承臺的后澆帶留設后,應采取保護措施,防止垃圾雜物掉入。保護措施可采用木蓋覆蓋在承臺的上皮鋼筋上,蓋板兩邊應比后澆帶各寬出500毫米以上。地下室外墻豎向后澆帶可采用砌磚保護。
3、后澆帶的封閉。澆筑結構混凝土時,后澆帶的模板上應設一層鋼絲網,后澆帶施工時,鋼絲網不必拆除。后澆帶無論采用何種形式設置,都必須在封閉前仔細地將整個混凝土表面的浮漿鑿除,并鑿成毛面,徹底清除后澆帶中的垃圾及雜物,并隔夜澆水濕潤,鋪設水泥漿,以確保后澆帶砼與先澆搗的砼連接良好。地下室底板和外墻后澆帶的止水處理,按設計要求及相應施工驗收規范進行。后澆帶的封閉材料應采用比先澆搗的結構砼設計強度等級提高一級的微膨脹混凝土(可在普通混凝土中摻入微膨脹劑UEA,摻量為12%—15%)澆筑振搗密實,并保持不少于14天的保溫、保濕養護。上翻梁支模費勁是不是可以單獨考慮增加費用?按梁的模板考慮即可
2013-11-04 21:02:06
-
后澆帶的模板要計算2次工程量套相應定額子目。
2013-11-05 05:26:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看