13G101-11中疑問
13G101-11:11頁1.3.2中:板中分布鋼筋(不作為抗溫度收縮鋼筋使用),或者按構(gòu)造詳圖已經(jīng)設有≤15d直鉤時,可不設180°彎鉤。 剪力墻水平鋼筋(一級鋼)是否也同此做法?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻的水平筋不能與板的分布筋相同,一級鋼必須做180度彎鉤的。
2013-11-04 10:59:05
-
已采納
13G101-11:11頁1.3.2中:板中分布鋼筋(不作為抗溫度收縮鋼筋使用),或者按構(gòu)造詳圖已經(jīng)設有≤15d直鉤時,可不設180°彎鉤。 剪力墻水平鋼筋(一級鋼)是否也同此做法?
一級鋼筋不作為受力鋼筋(分布筋時),末端不帶180度的彎鉤;
剪力墻的水平鋼筋,為受力鋼筋,采用一級鋼的時候,末端必須做180度的彎鉤;
2013-11-04 10:48:10
-
已采納同意xagcc 的意見
2013-11-04 12:46:46
-
已采納
剪力墻的水平鋼筋,為受力鋼筋,采用一級鋼的時候,末端必須做180度的彎鉤;