小和尚 2013-10-30 17:18:55 | 河北省 安裝 | 9639查看 7回答
空調水里的風機盤管冷凝水管需要做水壓試驗嗎
空調水里的風機盤管冷凝水管需要做水壓試驗嗎?請教各位前輩了,比方說什么規范上說了,用還是不用?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
空調水里的風機盤管冷凝水管需要做水壓試驗嗎?請教各位前輩了,比方說什么規范上說了,用還是不用?
冷凝水一般在設計的時候都是自然重力排水,不需要承壓,所以不需要做水壓試驗。如果設計有特殊要求的或許需要一定的承壓,但是幾乎很少。
2013-10-30 17:57:42
-
風機盤管冷凝水管的工作狀態屬無壓管道,不需要做水壓試驗,只做水沖洗好了。
2013-10-31 08:10:25
-
你好:按要求應該需要水壓試驗,看設計圖紙要求
2013-10-30 17:22:17
-
空調水里的風機盤管冷凝水管需要做水壓試驗嗎?請教各位前輩了,比方說什么規范上說了,用還是不用?
答:冷凝水管是排水管,所以不用做水壓試驗。
2013-10-30 17:27:36
-
不需做水壓試驗,它是排水管。
2013-10-30 19:15:07
-
不需要做水壓試驗,只要做灌水試驗就行了
2013-10-30 20:45:53
-
空調冷凝水是開式系統,無需作水壓試驗,但是要做通水試驗,以檢驗其坡度及通暢性。
2013-10-31 08:03:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看