-
yu****@163.com 2013-10-28 17:32:03 | 北京市 安裝 | 18263查看 8回答
關于電動機調試的定額問題
如下圖所示,有兩個配電箱1AL和2AL。其中1AL兩個回路分別給一臺風機和一臺循環泵;2AL給兩臺泵和一臺風機。我在確定電動機調試定額的工程量的時候(北京2001定額),是按配電箱的個數為2個系統呢,還是按設備的個數為5個系統呢?因為北京定額規定的是一個系統一臺考慮的,每增加一臺基價增加40%,所以我是不是得套兩個定額,然后分別增加定額基價啊。我套了兩個定額,請高手指點,并告訴我哪個定額套取的是正確的,謝謝啊~~
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
北京2001定額:
1.因為5臺電動機都在40kw之內,所以,要套9-74定額子目(5)臺,不需要乘以系數。如果超過40kw就套9-75子目。
2.電動機的接線是需要單獨計算的,所以,還要套電動機檢查接線定額子目5-150(3)臺;5-150(2)臺。
2013-10-29 08:30:39
-
同意樓上的回答。
2013-10-28 18:49:24
-
愛與痛的邊緣:我認為您的做法是正確的
2013-10-30 10:48:41
-
一個電機調試系統具有一個控制回路或者說具有一套起動控制設備的一臺或幾臺電動機. 電動機調試定額每一個系統是按一臺電動機考慮的,如果一個控制回路有兩臺電動機時,每增加一臺定額增加系數. 你所例舉的例子均為一臺電機一套控制系統,所以你直接按電動機系統調試5個系統計算即可..
2013-10-30 13:43:55
-
有兩個配電箱1AL和2AL。其中1AL兩個回路分別給一臺風機和一臺循環泵;2AL給兩臺泵和一臺風機。在確定電動機調試定額的工程量的時候(北京2001定額),是按設備的個數為5個系統。一個系統一臺考慮的,每增加一臺基價增加40%,是指:一個供電回路帶兩臺電動機的情況下套用,所以不用套兩個定額,然后分別增加定額基價。
2013-10-28 18:06:49
-
都不正確應該按電動機的臺數套。
2013-10-29 13:17:37
-
電動機調試定額是按臺計算的,配電是按系統進行的;不管系統內有幾臺電動機,如果是系統調試僅有一個系統,如果是電動機調試,就有按電動滴臺數計算,兩個調試不是相同的定額。
2013-11-01 08:28:04
-
電動機調試是按控制系統計算的,沒系統按一臺考慮的。你所舉的例子,5臺電動機是獨立的控制系統,應該按5臺計算。
2018-09-23 13:15:56
-
關于電動機檢查接線和電動機調試的幾個問題
1.水泵,風機這類電動機無論是220v還是380v的都需要套電動機檢查接線對嗎?2.套完電動機檢查接線定額后什么情況下還需要套電動機調試定額?
-
電動機可以由儀表的DCS系統控制,如何計算電動機調試?
電動機除了可以在現場控制啟動和停止外,可以由儀表的DCS系統控制啟動和停止。如何計算電動機調試?問題補充:是否可以算電動機非電量控制調試子目?
-
請問空調電動機檢查接線及調試中的金屬軟管是否與頂板接線盒下返到風機盤管的配管重復?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看