聽悅 2013-10-25 22:19:51 | 海南省 安裝 | 4618查看 4回答
樁承臺主筋作接地線安裝
獨立基礎防雷網 能否套用樁承臺主筋作接地線安裝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:各地的定額有差異,如果當地有此子母可以套用。
2013-10-25 22:24:15
-
已采納
樁承臺主筋作接地線安裝也叫利用自然接地體,現在建筑特別是高層建筑設計比較多,承臺主筋接地線安裝的工藝流程是:首先按照施工圖紙把對應基礎樁內的兩根主筋與基礎梁主筋進行電弧跨接,(基礎樁就是現成接地極)再把基礎梁內兩根鋼筋按照圖紙設計通長焊接形成閉合回路(即接地母線);所以采用承臺主筋接地安裝套用的定額子目有:柱主筋與圈梁鋼筋焊接子目,計量單位按照處計算,基礎梁內兩根鋼筋設計通長焊接定額叫均壓環,按照延長米計算,柱內主筋和梁內主筋定額是按照兩根考慮的,如果設計與定額不符,定額子目可以調整(如設計按照4根考慮定額子目就要成系數2)。
2013-10-25 23:23:23
-
已采納可以作接地線處理
2013-10-26 08:30:58
-
已采納獨立基礎防雷網 可以套用樁承臺主筋作接地線安裝,要作量相同。
2013-10-26 08:34:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看